Morgen ga ik de bekabeling voor de camper unit aanleggen. Nu komt achterin naast de deur (ca 2,5 meter van de accu) de omvormer van 1000W te zitten. Daarnaast een 2 cilinder compressor die ca 30A trekt.
Ik wilde dit eigenlijk op een 25mm2 kwadraat kabel aansluiten. Of is het verstandiger ieder een eigen kabel te geven? Zal eigenlijk niet vaak voorkomen dat ik beide vol belast maar toch. omvormer en compressor hebben fabriekswege 16mm2 kabeltjes maar die lijken met wat te dun.
Iemand suggesties? is 25mm2 kwadraat voldoende?
Gr Bowy
Kabeldikte voor omvormer+compressor?
-
Aad G
Re: Kabeldikte voor omvormer+compressor?
Door 25 kwdr kan een nominale stroom van ongeveer 170 Amp.
Lijkt me geen probleem.
Lijkt me geen probleem.
-
Serious IIa
Re: Kabeldikte voor omvormer+compressor?
Mooi! Dan kan ik veilig aan de slag.
<b>Cheers Bowy</b>
<A HREF="[www.yellowlandrovers.com"><img] src="[www.yellowlandrovers.com];
<b>Cheers Bowy</b>
<A HREF="[www.yellowlandrovers.com"><img] src="[www.yellowlandrovers.com];
-
Herman SIII 88 '78
Re: Kabeldikte voor omvormer+compressor?
Misschien kan je hier iets mee:
[www.constructorscarclub.org.nz]
Groeten, Herman.
[www.constructorscarclub.org.nz]
Groeten, Herman.