Weerstand ventilator

Geplaatst: do 20 mar 2003, 23:37
door Vincent
Hoi,

Even een kleine vraag. Ik heb in het slakkenhuis van de ventilator van de verwarming, een grote vermogensweerstand zitten, deze is stuk. Weet iemand toevallig de waarde hiervan, in ohm en het wattage.

Alvast bedankt

Vincent

Re: Weerstand ventilator

Geplaatst: vr 21 mar 2003, 13:09
door Victor Rutten
De weerstand wordt in serie geschakeld om het toerental van je ventilator te verlagen.

Als je de weerstand van de motor meet heb je de benodigde weerstandswaarde om de ventilatorsnelheid te halveren.

Meet ook de stroom eens die door de motor loopt.

Vermenigvuldig deze waarde (de stroom) met je boordspanning (24 of 12) en je hebt het te disiperen vermogen.

Groeten, Victor